老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-02 22:45
发件人:    老学生
标题:    过于自信的结果
时间:    2021-04-02 22:31
内容:    前段时间为朋友做了一个很简单的控制箱。控制一台90KW电机星/角启动,另有一些气动阀和料位仪等。因电机较大用一个LG的电机保护器作保护。型号是:GMP22-3SR-5A 。因为经常用装的时候也没细看就装上了。试车时启动后发现转向不对,就停车把电源相序调换后再次启动。然而毛病来了,屡次启动电机保护器都报警停车。于是开始检查,从电源查起,主空开,接触器,电机电缆,一切都正常。连换三个电机保护器,故障依旧。把电机封星后用电缆从配电盘接电直接启动,电机没问题。晕头转向啊!又找了两个同行朋友帮着查,整整折腾了一天零半宿还是毫无头绪。第二天到现场后对着设备发呆,无意中捡起装电机保护器的纸盒随手摆弄时发现这个型号怎么比原来的型号多个“R”呢?原来是:GMP22-3S-5A这个是:GMP22-3SR-5A。难道问题出在这个“R”上吗?赶紧找到说明书一看恍然大悟。这个带“R”的保护器比原来的多了一个“逆相保护”功能。赶快把电源相序倒回来,把接电机的六根线调整一下找好转向后合闸送电开车一切OK。在此写出来与各位师傅共勉。
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-11-12
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-04-03 14:38
维护16年。见过很多大case,很多乌龙。有时还真不能想当然,最认为不可能的地方也许就是突破点。还是那句话,引起这个故障的问题有很多。当你解决之后,从结果往原因方向来分析。发现它是很简单的问题。但是我们不知道结果时,在处理的时候非常艰辛。问题虽小,但是处理过程中不会一下就判断到是这个问题。
本本主义的错误时常会犯。记得有一次韩国EZI步进马达。当时一个控制器保险烧掉了。换了一个新的控制器。因为当然型号是衍生版的控制器。也是多了一个字母。把以前的参数,全部灌进去。试机。手动可以。当PLC与之相连时,就是有问题。搞了一天。没办法。最后是对比另一台机器相同工序的控制器。对比控制和PLC io的时序图。才搞定。也就是新的控制器里面的一些设置与旧的控制器参数设置有些区别。但是它的时序图,0 和1要和能做货的机器一样。控制器参数有点区别。