13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 755 个
工控威望: 3141 点
下载积分: 13344 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-11-22
查看13821917697的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-23 19:17
1.已安装MX控件,测试通讯正常
2.调用力控7.2三菱全系列驱动,站号 地址已对应好
3.变量建立绑定,选取了读写


问题,通讯不上,数值写不到PLC里面去,想不通还有哪没弄好
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1002 个
工控威望: 2680 点
下载积分: 22469 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-03-30
最后登录: 2024-11-06
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-24 08:29
官网解答
工控人加油
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-25 08:03
驱动用Q系列以太网
ma924888027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-10-18
最后登录: 2024-10-21
查看ma924888027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-25 11:10
路过看看,力控没用过
光电工控
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 89 点
下载积分: 589 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2019-06-18
最后登录: 2024-09-21
查看光电工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-05-29 16:04
Q也测试可以  通讯不上  客服发个最新驱动还是和我驱动一样  
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27701 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-22
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-29 16:31
5U网络组态里加个SLMP设备试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 755 个
工控威望: 3141 点
下载积分: 13344 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-11-22
查看13821917697的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-05-29 19:47
额 谢谢 早就解决了 力控的驱动版本有问题