请问这个四线制传感器接常闭怎样接,npn输出的。
上一主题
下一主题
冠军欧洲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
197 个
工控威望:
290 点
下载积分:
2637 分
在线时间: 649(小时)
注册时间:
2018-10-19
最后登录:
2024-12-19
查看冠军欧洲的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-02-19 08:57
全看
|
小
中
大
接常开,白色线不接;
接常闭,白色线接24V吗?
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(吃鳄鱼的猫) 四根线的传感器其中一根 ..
分享
ddyy139
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
3138 点
下载积分:
3053 分
在线时间: 207(小时)
注册时间:
2020-07-13
最后登录:
2024-12-02
查看ddyy139的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-02-19 12:04
全看
|
小
中
大
一般都是
棕色(+) 蓝色(-)
黑色线(常开)
NPN输出低电平 (简单理解,有光信号后,黑线与蓝线由断开状态 转为接通状态 ),
PNP输出高电平 (简单理解,有光信号后,黑线与棕线由断开状态 转为接通状态),
白色线(常闭)
NPN输出低电平 (简单理解,有光信号后,白线与蓝线由接通状态 转为断开状态),
PNP输出高电平 (简单理解,有光信号后,白线与棕线由接通状态 转为断开状态),
[ 此帖被ddyy139在2021-02-19 12:17重新编辑 ]