崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-06
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-09 09:24
1台汇川MD290+3台三菱(A700+A800)混合通讯。
端子控制启停,通讯控制频率。
FX5UPLC(FB),带变频器设置参数。
三菱和汇川变频通讯 (MODBUS RTU).zip (337 K) 下载次数:1284

15台三菱变频器启停+频率控制,用于三聚氰胺浸渍生产线。
FX5UPLC(FB),带变频器设置参数。
三菱变频通讯 (MODBUS RTU).zip (506 K) 下载次数:1015
[ 此帖被崇庆阳光在2021-02-11 09:02重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(热心市民) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(加勒比海带)
  • 下载积分:+1(jinxijing) 感谢分享!
  • 不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 1505 点
    下载积分: 7427 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-12-06
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-02-10 08:56
    引用
    引用第5楼司慧聪于2021-02-09 22:41发表的  :
    谢谢分享,既然通信控制频率路为什么不通信控制启停?


    我这个用在锅炉控制上,考虑以安全为前提。
    不懈努力,一切皆有可能 ...
    崇庆阳光
    不懈努力,一切皆有可能...
    级别: VIP会员

    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 775 个
    工控威望: 1505 点
    下载积分: 7427 分
    在线时间: 155(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-12-06
    查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-02-10 08:58
    引用
    引用第6楼司慧聪于2021-02-09 22:49发表的  :
    我这个软件打不开啊版本不对。我的是GX Works2


    这个是FX5U的PLC,用GX Works3吧。
    不懈努力,一切皆有可能 ...