y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-02-01 09:33
图片:
图片:
请教各位师傅
  这个是我PLC 485通讯仪表的的 其中一电压值,我想触摸屏直接显示出来,保留一位小数,  该怎么转换呢
     后面还有功率 电流 视在功率那些
[ 此帖被y812970659在2021-02-01 10:19重新编辑 ]
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 758 个
工控威望: 3146 点
下载积分: 13444 分
在线时间: 1113(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-12-23
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-02-01 09:53
modbus通讯把采集的数据放在对应寄存器里,触摸屏绑定该变量,选择浮点数据类型,触摸屏里可以设置小数位
13821917697
承接电气自动化项目、电气接线图设计、IO点表、电气元器件选型
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 758 个
工控威望: 3146 点
下载积分: 13444 分
在线时间: 1113(小时)
注册时间: 2019-12-26
最后登录: 2024-12-23
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-01 10:42
触摸屏 显示变量绑定D230,数据类型选浮点就可以了