flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-12-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-31 13:20
图片:
请指点一下 ,   这个远程站如何  打开配置。 红色方框的位置 , 灰色的打不开  ,

问题  远程站的配置如何打开,  如何重新组态远程模拟量的类型     如果打开anywireaslink


因为我的人在现场  ,  这会我下载了手册看了看应该是GX WORKS2   他们用gx works3  搞难怪  。

结贴  :  用GX works2 才能配置  L60MD4-G  .
[ 此帖被flyfeky在2021-01-31 17:06重新编辑 ]
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
flyfeky
bilibili 工控贵族
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2024-12-13
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-31 13:39
追问  :  这个是不是用GX WORKS 2  更改的 。 上面软件是gx works3
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家