y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-30 08:35
图片:
图片:
图片:
图片:
各位师傅帮看下这个模块是这样接线吗?  模块的RDA跟SDA并联 然后 接去  T/R+                 RDB跟SDB并联    接T/R-    








这个modscan32读取的数据怎么对应啊?是不是出错了?     仪器之前是RS232通讯的, 我买了个RS232转RS485的转换
[ 此帖被y812970659在2021-01-30 14:24重新编辑 ]
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-31 08:46
师傅们指导下啊
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-02-01 09:28
引用
引用第2楼ren1823于2021-02-01 08:59发表的  :
单相电流:(十进制)15728*65536+20832=(十六进制)3D705160=(浮点数)0.05867136



PLC读出的浮点数据 有没什么指令转换成 实数啊
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-02-01 13:40
引用
引用第4楼ren1823于2021-02-01 11:20发表的  :

读取出来的数据就是浮点数了,用32位浮点指令直接可以用了。PLC里实数就认为是浮点数


你这个65536 是个什么数?
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-02-01 14:27
引用
引用第6楼我是新来的于2021-02-01 14:23发表的  :

65535 是16位寄存器能记录的最大整数
modscan里面 你都能转成整数显示,不会转成浮点数显示?


  那个是软件自带的功能,我实在是没搞懂,网上到处查资料看