混口饭吃
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-10-29
最后登录: 2021-04-10
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-25 09:54
分辨率3600导程16那么速度怎么计算成MM/s呢
设置多少mm/s
然后程序里乘以225是这样吗
wuyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-03-04
最后登录: 2024-11-14
查看wuyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-25 10:26
简单点举例,你在硬件步进驱动器那儿拨码按说明书设定的每圈1000脉冲,那么你在PLC步进驱动指令那个数据是每秒发1000个脉冲,那实际执行就是1秒钟转1圈,如果数据设定的是每秒发2000个脉冲,那实际执行就是1秒钟转2圈。
按你这个,就是在硬件驱动器那个确定下来每圈3600脉冲后,根据需要设定的运动速度反算需要每秒发送的脉冲数。譬如速度是160mm/s,那就是说要转10圈,那就是每秒要发送36000个脉冲。