客户要求驱动电磁阀用固态继电器驱动,这个固态选型有啥要求吗,或者有型号提供一下需要欧姆龙的。普通24v直流电磁阀。
分享
pybsgaip
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
2153 点
下载积分:
15665 分
在线时间: 831(小时)
注册时间:
2015-10-10
最后登录:
2023-08-11
查看pybsgaip的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-19 08:42
只看该作者
|
小
中
大
G6B-1114P G6B-1174P
分享
光明左使
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
148 个
工控威望:
1045 点
下载积分:
7091 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2019-07-27
最后登录:
2024-11-19
查看光明左使的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2021-01-19 09:08
只看该作者
|
小
中
大
電磁閥這麽小的東西,隨便選個差不多的就好了,自己去官網下載個選型手冊看下就好了。
分享
解振斌
学习学
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
199 个
工控威望:
232 点
下载积分:
641 分
在线时间: 436(小时)
注册时间:
2010-03-30
最后登录:
2024-11-25
查看解振斌的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2021-01-19 09:11
只看该作者
|
小
中
大
不知是什么电磁阀,实际不建议使用固态继电器!!!
分享
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1795 个
工控威望:
2049 点
下载积分:
2677 分
在线时间: 2212(小时)
注册时间:
2009-08-21
最后登录:
2024-11-26
查看eledesigner的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2021-01-19 10:19
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第3楼解振斌于2021-01-19 09:11发表的 :
不知是什么电磁阀,实际不建议使用固态继电器!!!
为什么,有什么需要注意的?
分享
一路向前hg
相互学习,共同进步!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
229 个
工控威望:
303 点
下载积分:
917 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2019-12-07
最后登录:
2024-08-04
查看一路向前hg的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2021-01-19 11:28
只看该作者
|
小
中
大
电磁阀是气动的吧,固态继电器是高频率启停,你控制气动电磁阀高频率启停能达到效果吗
斗志不能低
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2021-01-19 14:07
只看该作者
|
小
中
大
G3S4-D
會選擇固態繼電器應該擔心火花產生或是要求快速動作吧
而且一些紡織用的機械動作速度也是蠻快的
應該是應用在這樣的場合吧
小型4點輸出用端子SSR G3S4.pdf
(1201 K) 下载次数:70
分享
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-11-19
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2021-01-19 17:22
只看该作者
|
小
中
大
都是晶体管输出的PLC直接接电磁阀
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1304 点
下载积分:
3317 分
在线时间: 705(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-11-12
查看bruce2020的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2021-01-20 20:15
只看该作者
|
小
中
大
貌似SMC的高速阀没有费斯托的高速阀厉害。响应速度相关快,用做高速啤机很好。
分享
xgy6825735
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
321 个
工控威望:
435 点
下载积分:
75887 分
在线时间: 449(小时)
注册时间:
2015-04-06
最后登录:
2024-11-26
查看xgy6825735的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2021-01-21 11:01
只看该作者
|
小
中
大
多谢6楼
分享
c16956
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
81 个
工控威望:
207 点
下载积分:
577 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2014-02-27
最后登录:
2024-11-26
查看c16956的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2021-01-23 19:51
只看该作者
|
小
中
大
一般不建议用PLC里的晶体管来驱动电磁阀(除非工作状态好,线路整齐正规),因为如果电磁阀线路短路,造成PLC模块损坏,更换成本太高,而用继电器为了消除触点火花需要在电磁阀线圈两端反向并二极管,否则影响继电器触点寿命,因此最好的办法是用固态继电器,单独的固态继电器更换方便成本低
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2845 个
工控威望:
3617 点
下载积分:
3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-11-26
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2021-01-23 21:35
只看该作者
|
小
中
大
G3F-X03S-SV
可以和普通的24V的MY2NJ替换。