工控新人叶何
生活中哪有事事都如意,只要你不认怂,生活就没办法撂倒你!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 148 点
下载积分: 8068 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2020-12-31
最后登录: 2022-04-16
查看工控新人叶何的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-15 10:12
fx3u如何在程序跟显示屏上去控制电机的速度,比如我电机正常在运行的速度是5000,这时候我嫌它太快了,想慢一点,在不改程序的情况下,通过显示屏上去输入2000,这时电机就以2000的速度运行,同样的调高速也是这样通过显示屏输入去调节,希望各位大佬给点意见参考一下,有相关的手册和例子也可以分享一些给我,谢谢各位了
用的是57步进电机,通讯口是485,用脉冲来控制
[ 此帖被工控新人叶何在2021-01-15 11:02重新编辑 ]
bahabaha
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 40366 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2020-03-06
最后登录: 2024-11-21
查看bahabaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-15 14:15
你程序上如果是K5000改成一个D值 (停电保持的)
例如D500,拉至显示屏上做个数字INPUT的开关,
一些显示屏是用word input display里设定,
不同的显示屏各有不同的设定方式但大同小异
格式选实数real
然后设定最小值跟最大值的范围
可连线监视看看,更改显示屏数值,D值是否已修改至PLC内
楼主留言:
可以写个程序给我看看不,第一次弄PLC,不是很懂程序怎么弄。