如何在显示屏上控制电机的速度
上一主题
下一主题
工控新人叶何
生活中哪有事事都如意,只要你不认怂,生活就没办法撂倒你!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
148 点
下载积分:
8068 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2020-12-31
最后登录:
2022-04-16
查看工控新人叶何的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-01-15 10:12
全看
|
小
中
大
fx3u如何在程序跟显示屏上去控制电机的速度,比如我电机正常在运行的速度是5000,这时候我嫌它太快了,想慢一点,在不改程序的情况下,通过显示屏上去输入2000,这时电机就以2000的速度运行,同样的调高速也是这样通过显示屏输入去调节,希望各位大佬给点意见参考一下,有相关的手册和例子也可以分享一些给我,谢谢各位了
用的是57步进电机,通讯口是485,用脉冲来控制
[ 此帖被工控新人叶何在2021-01-15 11:02重新编辑 ]
分享
青年加油
好好学习,努力挣钱
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
182 个
工控威望:
1057 点
下载积分:
10014 分
在线时间: 152(小时)
注册时间:
2019-06-08
最后登录:
2024-11-19
查看青年加油的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-18 09:53
全看
|
小
中
大
例:DRVI指令,DRVI 走的脉冲数 速度 脉冲P 方向D
DRVI K2000 K1000 Y0 Y4
速度K1000改为D200
DRVI K2000 D200 Y0 Y4
触摸屏上,比如说昆仑通态的,拉一个输入框出来,双击打开,,,,操作属性,对应数据信息,根据采集信息生成,数据类型16位无符号,通道D,地址200,读写,确认,把自然小数位勾去掉,小数位数改为0
电机停止后可更改D200中的数值,从而改变电机行进的速度
ok 齐活
楼主留言:
谢谢大佬,已解决