请大师帮忙看看,为什么不是D0=2(工步2)每运行3秒钟就往下跳一次
当D11(工步2设定运行时间)=0时代表工步2运行结束,跳往第三步,
第三步由于有条件直接向让工步返回至第二步,这时候就卡死在第二步,也不传K3给D11(工步2的设定时间),就停在原地了
斗志不能低
分享
tcrj
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
1260 点
下载积分:
7629 分
在线时间: 220(小时)
注册时间:
2012-11-02
最后登录:
2024-12-31
查看tcrj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-18 00:21
全看
|
小
中
大
程序本身有问题,从D0=3跳回D0=2,D11在上次跳转的时候值已经为0,D0自加一和D11送值同时进行,你程序有BUG,跟扫描周期有啥关系