图片:
请大师帮忙看看,为什么不是D0=2(工步2)每运行3秒钟就往下跳一次
当D11(工步2设定运行时间)=0时代表工步2运行结束,跳往第三步,
第三步由于有条件直接向让工步返回至第二步,这时候就卡死在第二步,也不传K3给D11(工步2的设定时间),就停在原地了
斗志不能低
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
19653 分
在线时间: 558(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-11-15
查看天空流星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-18 11:08
全看
|
小
中
大
图片:
D0 =2 的后面 的MOVP 需要这个条件不满足,并且最少有一个扫描周期以上的时间,不然就不是上升沿,不会被执行
可以在后面再加一步,产生一个D0不等于2的扫描周期就可以