楼主  发表于: 2021-01-14 13:16
朋友新做的双驱动悬挂流水线,给做了个控制柜,用了2N-2AD的模块,采样两个电子尺的0-10V模拟量电压,在自己公司调试一切正常,非常完美。拿到朋友厂里安装后,两个驱动 变频器的频率波动很大,不接电机都有1.5HZ左右的波动,接上电机后,两个变频器频率有时候会相差10来个HZ在波动,查原因,原来外线是他们自己厂的工人放的线,把电子尺和两个变频器的输出线放到了同个管子里,变频器一开,谐波就从电子尺的线进入到AD模块,现在的对策是把变频器的载波频率调到最小,又是各种接地,并无效果!三菱公司说加电容104J,加屏蔽线,我估计效果不大,请教论坛各位大神,有何高见?还望指点一二,感激不尽! 顺祝各位新年如意,身体健康!
欧姆法拉第
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2020-11-11
最后登录: 2021-04-29
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-15 17:43
先把线分离出来.   没有屏蔽 换成屏蔽线.    这个是基础.

然后 按照三菱的推荐要求改.  

如果对实时性要求低, 加个软件滤波.  另外 编程软件里也可以配置滤波时间吧. 调到最大.