楼主  发表于: 2021-01-14 13:16
朋友新做的双驱动悬挂流水线,给做了个控制柜,用了2N-2AD的模块,采样两个电子尺的0-10V模拟量电压,在自己公司调试一切正常,非常完美。拿到朋友厂里安装后,两个驱动 变频器的频率波动很大,不接电机都有1.5HZ左右的波动,接上电机后,两个变频器频率有时候会相差10来个HZ在波动,查原因,原来外线是他们自己厂的工人放的线,把电子尺和两个变频器的输出线放到了同个管子里,变频器一开,谐波就从电子尺的线进入到AD模块,现在的对策是把变频器的载波频率调到最小,又是各种接地,并无效果!三菱公司说加电容104J,加屏蔽线,我估计效果不大,请教论坛各位大神,有何高见?还望指点一二,感激不尽! 顺祝各位新年如意,身体健康!
ycpjsh
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 1068 点
下载积分: 4471 分
在线时间: 306(小时)
注册时间: 2008-01-16
最后登录: 2024-10-14
查看ycpjsh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-16 11:03
路过,学习下