用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U-AD不好用了
上一主题
下一主题
堕落的阿旺
▁▃▅▇
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
1325 点
下载积分:
23374 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2018-10-26
最后登录:
2024-10-18
查看堕落的阿旺的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2021-01-12 17:13
全看
|
小
中
大
配置
PLC FX3U-48MR
模拟量输入模块 FX3U-4D两块
两模块都使用3 电流输入模式 同样的压力传感器 设置一样 接线一样 但结果有一个模块读入的数值高出另一个模块600多 然后无论是调换两个模块的位置或者变更压力传感器的输入通道都是这个模块的数值高 然后做偏置、增益或者直接做减法运算都会出现数值在达到一定值时出现断崖式变化
后来格式化也不好用。。。。。。
请高手指点迷津
▄︻┳═一
分享
黄晓liang
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
378 个
工控威望:
529 点
下载积分:
19347 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2016-05-26
最后登录:
2024-11-16
查看黄晓liang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2021-01-14 17:35
全看
|
小
中
大
楼主可能买到假货了吧
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3U-AD不好用了
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问