rt,原先采用的224cn加em221,无特殊功能,只用了从站库。

有两个升级方案,方案一是采用sr30。点位刚好够用,出现的问题有两个。问题1是改了点位后,映射表改变了,因为本次升级不是全部升级仅仅是局部升级,无法修改上位程序,看来是除了重新写个从站库,没啥解决办法了。问题2是200系列下进上出,smart上进下出,安装费力。
方案二是采用国产兼容plc,不太了解兼容plc的行情,看了艾莫讯,感觉不便宜。品质和映射表也不能确定是否一样,大佬们有用过国产兼容嘛。
一起合计合计呗
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13670 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-11-26
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-11 08:46
没看出来你这样升级的目的在何处?看样子你还要用以前的PPI地址映射,那么如果只是加点或者加通讯为什么不继续采用200系列?224cn又没停产