wenqing1012
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 636 个
工控威望: 794 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2006-11-03
最后登录: 2025-02-07
查看wenqing1012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-07 11:07
图片:
求大佬编写一份使用FX3U-485ADP-MB控制三菱变频器E740启动,停止,改变频率的一段程序,实验成功可付辛苦费。
谢谢!


下面文件经过总结试验,程序可以使用
[ 此帖被wenqing1012在2021-01-10 07:41重新编辑 ]
附件: FX3U与FR-E740.pdf (616 K) 下载次数:102
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
机会是自己创造的!
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 667 个
工控威望: 6000 点
下载积分: 2297 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2025-02-07
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-07 11:21
图片:
485专用指令就搞定了
士林变频器代理 18312516885