引用引用第44楼xxjyty于2021-09-24 12:30发表的 :西门子的功能块是真心的不好用。一、如,有10台水泵。写了一个功能块。被调用了10次。二、当一台水泵有问题,想监控的时候,你会发现很无语的。三、但是小日本三菱的就相对简单。双击需要监控的水泵,自动进入了子程序。因为每个子程序的M,T,都是独立的,所以很简单就能找到问题。