659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14719 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2014-06-21
最后登录: 2024-11-23
查看659888714的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-05 20:21
三菱PLC连接Tlink平台案例
一.选择产品

   1.FX3U-16M

  2.FX3U-485-DB

  3.FX3U-485ADP-MB

  4.4G DTU



将以上三菱的各个模块组和起来,并和网关(4G DTU)连接起来:



二.编写PLC初始程序,初始化程序用来设置串口通讯的波特率、数据位、校验位、停止位,和设置modbus协议的RTU/ASCII模式、主站/从站、从站号,下载程序



三.设置DTU,DTU设置参数分两部分,串口参数和平台参数,串口参数和PLC的一致,平台参数请登录平台,进入设备的设置连接里面查看,设置如下图:



图中①②③根据平台设置连接里面的信息设置,截图如下:



四.设置平台的“读写指令”,一次点击设备——设置连接——批量设置,进入读写指令设置界面:



如图所设置的是PLC的D0~D2软元件,对应的寄存器地址为0x0000~0x0002,对应偏置1~3(偏置=寄存器地址+1)。

FX3U软元件和modbus寄存器对应表如下:



五.设置完成,这个时候PLC的数据应该已经传输至平台了,打开监控中心查看。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(初入大海) 感谢分享!
    弹弹弹
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 4300 分
    在线时间: 39(小时)
    注册时间: 2020-08-17
    最后登录: 2024-08-12
    查看弹弹弹的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-07-07 18:17
    666