用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
步进定位求助
上一主题
下一主题
锦绣明天
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
184 点
下载积分:
937 分
在线时间: 264(小时)
注册时间:
2014-10-04
最后登录:
2024-11-17
查看锦绣明天的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-28 15:18
全看
|
小
中
大
用三菱3u与步进电机做一个定位控制,先以快速DRVI行进一段距离完成后,用M8029启动下一段慢速DRVl指令,现出现快速转慢速停顿明显,有1秒左右没有连贯性,何解呢?求高手指点。谢谢!
Lu
分享
xiao_ming
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
413 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间:
2016-01-13
最后登录:
2024-11-24
查看xiao_ming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-28 16:09
全看
|
小
中
大
不用那麼麻煩直接於慢速座標位給慢速速度就好
走行第一段高速於慢速座標位時直接給於慢速速度
執行指令時不需切開就沒有所謂頓點
楼主留言:
工艺要这样
[ 此帖被xiao_ming在2020-12-28 17:17重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
步进定位求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问