锦绣明天
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 184 点
下载积分: 937 分
在线时间: 264(小时)
注册时间: 2014-10-04
最后登录: 2024-11-17
查看锦绣明天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-28 15:18
用三菱3u与步进电机做一个定位控制,先以快速DRVI行进一段距离完成后,用M8029启动下一段慢速DRVl指令,现出现快速转慢速停顿明显,有1秒左右没有连贯性,何解呢?求高手指点。谢谢!
Lu
xiao_ming
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 413 个
工控威望: 1207 点
下载积分: 3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间: 2016-01-13
最后登录: 2024-11-24
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-28 16:09
不用那麼麻煩直接於慢速座標位給慢速速度就好
走行第一段高速於慢速座標位時直接給於慢速速度
執行指令時不需切開就沒有所謂頓點
楼主留言:
工艺要这样