工况说明:螺杆挤出机恒压控制,设定压力及反馈压力值经PID计算后控制变频器运行,来达到压力恒定。(汇川3U的PLC)
1、自动切换到手动时,把PID的输出值直接给变频器设定值。(自动切手动无扰)
2、PID从手动切换到自动时,怎样编程才能使输出值在手动输出值位置开始调节?汇川3U好像没有看到手动输出功能。
caif02
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 586 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2021-06-25
查看caif02的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-22 20:44
自动切手动,好搞,直接把最后的PID输出值,给变频器就好。
现在是手动切换自动的时候,不知道怎么做?切换到自动的时候,PID的输出值不是从手动的那个输出值开始计算的,而是一个最大值或值是一个最小值,这样的话系统出现严重波动。
[ 此帖被caif02在2020-12-22 20:52重新编辑 ]
caif02
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 586 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2021-06-25
查看caif02的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-22 20:45
有没有人啊,帮我解一下!谢谢啦
caif02
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 149 点
下载积分: 586 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2013-01-13
最后登录: 2021-06-25
查看caif02的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-22 22:36
要实现无扰切换,控制器应有跟踪措施。即自动运行时,手动值跟踪PID输出,达到自动切换到手动时无扰动当手动运行时,SP给定值跟踪PV测量值,所以PID运算输出增量为0,当从手动切换到自动的时候能实现无扰动切换。
怎么样可以实现这个功能?