工况说明:螺杆挤出机恒压控制,设定压力及反馈压力值经PID计算后控制变频器运行,来达到压力恒定。(汇川3U的PLC)
1、自动切换到手动时,把PID的输出值直接给变频器设定值。(自动切手动无扰)
2、PID从手动切换到自动时,怎样编程才能使输出值在手动输出值位置开始调节?汇川3U好像没有看到手动输出功能。
ljh6609
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 275 点
下载积分: 689 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2009-07-24
最后登录: 2021-01-19
查看ljh6609的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-23 11:13
要想无扰切换是需要做跟踪的。