现有一个QD75MH4,控制三个三菱J3-b伺服,其中有一路伺服启动后要一直转,用定位控制担心数据走完停止,选用速度,正转控制,但是启动模块报警,需要回原点,因为是旋转,没有前后极限,也没有近点信号,选择数据设定型,上电直接回原点,提示报警数据设置原点回归时,未通过零点,解决办法定位中伺服电机旋转1转以上,电机点动一圈以上问题解决,各位大神,有没有办法可以解决上电不回原点,可以直接用速度,正转定位?
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 11979 点
下载积分: 5510 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2025-03-06
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-17 19:59
把回原点的方式改成数据设定型,直接把当前位置设定为原点位置,就可以了。