三菱的A6伺服驱动器能设置为上电后伺服自动使能ON吗
上一主题
下一主题
lydong18
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
279 点
下载积分:
969 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2020-05-21
最后登录:
2024-11-27
查看lydong18的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-09 10:41
只看楼主
|
小
中
大
查了一下好像没有相应的这个参数(台达的有这个参数),如果不能这样设置,短接这个信号也可以吧
分享
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
770 个
工控威望:
988 点
下载积分:
13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2011-09-20
最后登录:
2024-11-28
查看uu.liu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-09 12:02
只看该作者
|
小
中
大
这个信号直接接0V就可以。
QQ:569456723
分享
lydong18
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
279 点
下载积分:
969 分
在线时间: 71(小时)
注册时间:
2020-05-21
最后登录:
2024-11-27
查看lydong18的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-12-09 13:12
只看该作者
|
小
中
大
嗯,谢谢
分享
luojiangfeng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
116 点
下载积分:
603 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2018-07-01
最后登录:
2024-04-21
查看luojiangfeng的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2020-12-09 23:47
只看该作者
|
小
中
大
可以的