各位大师,今日编了一段CP1H与两个称重仪表通讯程序,在家里实验通讯正常,到现场就通讯不上了,不知是何原因,小改造的工程,停机时间有限,家里实验时用的很普通的细线,长度大约1米,现场用的屏蔽线,大约3米长,内部看不到绞了没有。像这种通讯,CIF11的1角拨码开关需要打开吗?设置项里串口1 的延时填多少合适哩?

急求指点!!!!附程序
[ 此帖被ysz0377在2020-12-07 21:18重新编辑 ]
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
18664371537
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 132 点
下载积分: 451 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2019-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看18664371537的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-08 17:53
1号脚是终端电阻,不需要拨ON,3米的线不长,不需要屏蔽线也没问题的,通信帧与帧之间的延时建议在20ms以上,仔细检测一下你的程序,还不行的话建议用电脑监控一下发送帧和响应帧。