S7-1200PLC上载的程序再下载相同CPU中不能输出模拟量
上一主题
下一主题
hbjssh
beijing
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
145 点
下载积分:
505 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2014-04-11
最后登录:
2025-01-08
查看hbjssh的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-12-02 21:20
全看
|
小
中
大
西门子s7-1200 plc 214-1AG31-0XB0,2个扩展模块,其中有个模拟量模块。现在将组态和软件用博途V11上载成功,更换同型号CPU后,再将上载的程序下载到相同组态的CPU中,CPU运行无报错,开关量输入、输出动作正常。但按DIa.0加速按钮,正常会在模拟量点0M,0输出0--10v模拟量电压给变频器进行调速。但怎么也没有0-10v模拟量输出。原CPU输出正常。请教哪位大神是什么原因?在线急等!!!!
附件:
1200-DAL.rar
(1417 K) 下载次数:93
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
风云99
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
11197 点
下载积分:
21316 分
在线时间: 376(小时)
注册时间:
2012-06-04
最后登录:
2025-02-01
查看风云99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-12-03 20:03
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
程序编译出现六个警告,需要注意检测,模拟量点0M,这个点与该组的另一个点才有电压。