puck0313
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 253 点
下载积分: 693 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2009-03-05
最后登录: 2024-07-23
查看puck0313的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-26 11:01




各位高手,PLC是FX3GA,伺服是MR-JE-200A,以上是伺服的相对控制程序和伺服设置的截图。
目前遇到的问题是:使用触摸屏控制其动作时,伺服电机转了大概30S左右就停止了,看程序是伺服的脉冲输出停止了,可是伺服也不报警,程序也处于接通状态,为什么会脉冲突然停止??在触摸屏上停止伺服运行后,再次启动,有只能运行30S左右又停止了,不知道啥原因啊···
接触伺服没几天,只会简单的一些控制,希望大家能帮帮我
  
tcrj
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 7587 分
在线时间: 218(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2024-11-01
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-26 12:03
三菱的这个所谓的点动程序,脉冲数有限制K99999,脉冲发完就停止了,实际上就是一个相对定位程序,并不是你理解的一直点就一直走