苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-24 11:02
现在甲方要求修改工艺,但是修改的工艺存在安全风险(甲方要求:加热罐全靠甲方自己的操作员开阀门进水,水量自己控制,我们写程序的只管加热就行。一旦罐体无水,少水,加热会导致加热管烧毁,可能会引发火灾。)风险已经告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何仪器仪表增加安全防范措施)。现在我这边和项目经理沟通过了,等项目经理过来现场再面谈。我想问大家,能否出具一个责任划分书,划分责任?这个责任书由甲方和我签字还是甲方和项目经理签字?假如日后真的发生安全事故,这个责任书是否有法律效果?我写程序的人员是否还有承担法律责任呢?有没有大佬遇到过这种情况?这是我刚毕业做的第一个项目,很懵,还有些慌张。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-24 11:39
甲方不愿意加啊,只想我这边单纯给他做个加热程序,啥也不管。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-24 11:40
引用
引用第1楼ljb6688于2020-11-24 11:18发表的  :
出具书面责任划分书,双方签字后盖公司章

我签字还是项目经理签字啊?签字以后,出了事故还找我不?
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-24 11:41
引用
引用第2楼梦雨天涯于2020-11-24 11:37发表的  :

那你就加缺水报警和温度上限报警停机啊

甲方不愿意加仪器仪表啊,只想着我给他加热就OK了
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-24 14:20
引用
引用第7楼阿米尔帕西诺于2020-11-24 12:34发表的  :
像2楼说的一样,如果没有水位检测,加热管温度上限报警停止加热。不会连温控表也没有吧?
这种甲方不应该叼一顿他们安全、工艺还有品质部?还能做这样的程序,所有的设备必须保证安全第一。

就是没有啊,有肯定做了,实际就是这样,他们甲方的小操作工班长还叼我呢,看样子还想打人哦。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-24 14:21
引用
引用第6楼hmilydyk于2020-11-24 12:28发表的  :
很多加热管自带温度探测,如果探测温度过高,程序控制停止加热。不知道是否可行。  加热控制有很多直接和间接的保护手段

有我不做还费什么口舌呢?
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-24 14:50
引用
引用第11楼工控杨永信于2020-11-24 14:29发表的  :
可以把加热控制部分用硬件按钮直接通过中间继电器控制,不走程序部分。手动开手动关,开多久随他们自己
他们要求不修改任何硬件设施,只让我程序做加热
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-24 14:52
引用
引用第10楼阿米尔帕西诺于2020-11-24 14:25发表的  :

正常工厂这种情况安全部说了算吧?出了事故安全部跟生产经理签字实施这套方案的肯定的负责的,可以让自己的领导约见甲方安全部门领导以及生产经理。签字出了问题概不负责。

哎,头疼,等项目经理来吧,反正我不签字,他们商量好了,做免责书OK了,我再听项目经理的话修改程序。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-24 14:55
引用
引用第12楼451101583于2020-11-24 14:39发表的  :
你想多了,甲方敢验收你的设备,就默认你的程序了

。。。。。。。。。。不是设备,是一条生产线,这是其中一个环节。再者,他验收了,出了生产事故我还不知道负不负法律责任呢。即使我没有法律责任,处了事故我心里也有愧疚啊。
苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-24 14:57
引用
引用第13楼qcb8888于2020-11-24 14:43发表的  :
你可以写一段最高设定温度值比如400度,超过这个值以后直接断加热的电加报警提示。

只有水位仪表。。。。。。。就是看罐体有没有水,水量是否达到液位。在这个条件下,加热不会出问题。其他外围仪表都没有,不然也就好做了。