楼主  发表于: 2020-11-24 11:02
现在甲方要求修改工艺,但是修改的工艺存在安全风险(甲方要求:加热罐全靠甲方自己的操作员开阀门进水,水量自己控制,我们写程序的只管加热就行。一旦罐体无水,少水,加热会导致加热管烧毁,可能会引发火灾。)风险已经告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何仪器仪表增加安全防范措施)。现在我这边和项目经理沟通过了,等项目经理过来现场再面谈。我想问大家,能否出具一个责任划分书,划分责任?这个责任书由甲方和我签字还是甲方和项目经理签字?假如日后真的发生安全事故,这个责任书是否有法律效果?我写程序的人员是否还有承担法律责任呢?有没有大佬遇到过这种情况?这是我刚毕业做的第一个项目,很懵,还有些慌张。
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 19392 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-11-13
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-24 12:34
像2楼说的一样,如果没有水位检测,加热管温度上限报警停止加热。不会连温控表也没有吧?
这种甲方不应该叼一顿他们安全、工艺还有品质部?还能做这样的程序,所有的设备必须保证安全第一。
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 1558 点
下载积分: 19392 分
在线时间: 463(小时)
注册时间: 2019-01-22
最后登录: 2024-11-13
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-24 14:25
引用
引用第8楼苏州塞维索斯于2020-11-24 14:20发表的  :

就是没有啊,有肯定做了,实际就是这样,他们甲方的小操作工班长还叼我呢,看样子还想打人哦。

正常工厂这种情况安全部说了算吧?出了事故安全部跟生产经理签字实施这套方案的肯定的负责的,可以让自己的领导约见甲方安全部门领导以及生产经理。签字出了问题概不负责。