苏州塞维索斯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2022-06-11
查看苏州塞维索斯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-24 11:02
现在甲方要求修改工艺,但是修改的工艺存在安全风险(甲方要求:加热罐全靠甲方自己的操作员开阀门进水,水量自己控制,我们写程序的只管加热就行。一旦罐体无水,少水,加热会导致加热管烧毁,可能会引发火灾。)风险已经告知甲方,但甲方任然要求修改(且甲方不愿意再加任何仪器仪表增加安全防范措施)。现在我这边和项目经理沟通过了,等项目经理过来现场再面谈。我想问大家,能否出具一个责任划分书,划分责任?这个责任书由甲方和我签字还是甲方和项目经理签字?假如日后真的发生安全事故,这个责任书是否有法律效果?我写程序的人员是否还有承担法律责任呢?有没有大佬遇到过这种情况?这是我刚毕业做的第一个项目,很懵,还有些慌张。
ljb6688
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1802 个
工控威望: 1941 点
下载积分: 113628 分
在线时间: 1936(小时)
注册时间: 2009-12-08
最后登录: 2024-11-15
查看ljb6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-24 11:18
出具书面责任划分书,双方签字后盖公司章
电气自动化,智能化控制,数据远传采集。工控元件代理,机器人附件