楼主  发表于: 2020-11-16 19:56
手上有个上位机与FX3U的通讯项目,需要采的数据较多,默认的9600刷新有点慢,用GX软件可以设置到115200,通信正常,但是断电后又恢复到9600了!求解救方法!谢谢!
wudp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2024-08-13
查看wudp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-17 11:45
D8400是左侧通信模块的参数,D8120是BD板的通信参数
wudp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 224 点
下载积分: 337 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2007-03-07
最后登录: 2024-08-13
查看wudp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-18 16:34
引用
引用第6楼gkr518于2020-11-17 12:30发表的  :
三菱公司为了保护它的知识产权,限制了对PLC波特率的修改,除非你知道加密算法。该系列PLC每次上电都会生成一个随机码,需要将这个随机码经过加密变换,生成一个解锁码写入到PLC中,才能修改波特率,否则只能使用9600bps,到目前为止还没有谁公开这个加密算法。

没错,串口监控也是这样