zoujiasheng
同是天涯沦落人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2019-09-12
最后登录: 2024-07-14
查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-03 10:47
最近做了个项目,一个圆盘用伺服带动,圆盘上12个工位,每个工位角度设计相等,采用脉冲控制。目前预估计是通电后回零,运行时采用相对定位控制,计算出30度需要的脉冲,请问是否能实现N次运行后角度会不会出现偏差。还是有更好的方式推荐?有没有相似的案例分享一下
...
brokenhope
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 403 点
下载积分: 779 分
在线时间: 543(小时)
注册时间: 2008-12-25
最后登录: 2024-11-26
查看brokenhope的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-03 13:51
也可以用绝对位置控制,转30度后把当前值清零
楼主留言:
这一样会有累计误差,就怕运行很久后角度出现较大偏差