楼主  发表于: 2020-10-29 19:12
用FX3U加一个FX2N-1PG四轴控制,同时启动,1PG明显比PLC自带的轴慢半拍,加减速改了也一样的,JOG也是启动慢点,运行参数BFM#3设定的H2100,最高速度BFM#4设的100000,基底速度BFM#6设定的100,加减速BFM#15设定的50。有没有用过的老兄遇到过同样的情况,请赐教!
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-30 11:47
四个轴同时启动,脉冲频率和个数都一样,最后那个1PG的轴明显慢半拍才转,客户要求改,头疼
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-30 13:30
引用
引用第5楼zhengbq于2020-10-30 12:40发表的  :

为什么用4个1PG来做4轴,感觉你用别的,价格都便宜了吧






只用了一个1PG,FX3U自带三轴
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-30 14:14
[quote]引用第7楼黄晓liang于2020-10-30 13:40发表的  :
楼主可以考虑用5U来做哩,本身自带4轴,1PG是有这个问题的

机器已经交付了,再换PLC工程量就大了
xy224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 162 点
下载积分: 520 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-10-25
查看xy224的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-30 15:21
引用
引用第9楼菜鸟入行于2020-10-30 14:24发表的  :
外带模块肯定是要慢的。
还要注意,向1PG写参数时,有的是用M8000当条件,有的是用M8002当条件,有的TO,有的TOP。
你这个全部是M8000和TO
那每个扫描周期都写一次,这样不对的。
应该只有部分是这样。有的参数是要用TOP才行。

有道理 ,感谢