楼主  发表于: 2020-10-29 08:47
在用FX3U 控制同一个伺服电机运动时,运动过程中需要进行连续几段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,电机就不动了,无法衔接到下一段定位,请问是什么原因造成的
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-10-30
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-27 16:45
别误导人家了,一条定位指令结束后,LDI M8348去转下一条定位指令,怎么都不会错。