楼主  发表于: 2020-10-28 08:41
现在只能单向发送或者接收从站的数据,但是不能同时发送和接收,各位大神帮帮看看能双向通讯吗?
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1790 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 2666 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-19
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-28 13:53
引用
引用第3楼冠军欧洲于2020-10-28 10:22发表的  :
测试好了,需要用标志位切换两个通道,不同时工作。。。。
是哪个标志位,明天我也测试下,我有一个5u,一个mart200,明天试试MODBUSTCP和S7
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1790 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 2666 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-19
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-29 09:23
按理说以太网不像串口那样有轮询这种说法
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1790 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 2666 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-19
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-03 13:34
引用
引用第8楼冠军欧洲于2020-10-28 14:41发表的  :
按说应该不需要设置的,但是测试不设置是无法双向的,可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了,分时给就可以了。


你这个图片是哪个文档截下来的,谢谢告知
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1790 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 2666 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-19
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-04 09:47
引用
引用第12楼冠军欧洲于2020-11-04 09:06发表的  :
FX5用户手册(以太网通讯篇),在三菱e-manual里可以查看,当然也可以下载PDF手册


EMA文档可以转换成pdf文档吗
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1790 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 2666 分
在线时间: 2205(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-19
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-04 15:01
引用
引用第8楼冠军欧洲于2020-10-28 14:41发表的  :
按说应该不需要设置的,但是测试不设置是无法双向的,可能5u给modbus tcp 从站同时发送接收指令了,分时给就可以了。

要是链接资源够的话,可以指定两个不同的端口,都502,写503,我拿实物试验了,可以的