楼主  发表于: 2020-10-25 09:13
莫见笑,西门子没接触过。
————————————————————————————

控制电磁阀M的开关动作。

三种状态: 1、关:
                   2、模式1:off 120秒,on 2秒
                  3、模式2 :off 600秒,on 10秒

每个间隔时间都可以设置,梯形图如何做?请高人指点下。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-26 10:25
使用比较指令
=1 时 断开所有梯形图
=2 时 给定时器赋值120 ,2
=3时  给定时器赋值600, 10
然后用2个定时器作闪烁回路.

好像上述流程适合所有PLC,西门子没用过其他品牌应该用过了,编程思路是通用的.