百度
苏州硫化机 油压机维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 187 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 378(小时)
注册时间: 2007-11-30
最后登录: 2024-12-17
查看百度的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-22 20:50
  请教一下
如何把M1为1时传送K1到D0
          M2为1时传送K2到D0
           .。。。。
。。。。。。。
。。。。。。。
         M100为1时传送K100到D0。

这样我要写100条了,

有没有这种高级指令可以几行程序就可以实现的。

tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 21:16
用FOR来循环或者DECO解码指令。

      
    
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/