我现在用的PLC是FX1N
有2个编码器,2相加减计数的。
接的X0 X1 X3 X4
但使用起来只有X0 X1有效(C251)
编码器没有问题,我分别单独把编码器接到X0 X1上试过
又分别接到X3 X4都无效
请问是1N的PLC只支持带一个编码器吗,或者2个只有加计数的编码器吗?
斗志不能低
lrw123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 174 点
下载积分: 579 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2019-09-20
最后登录: 2025-02-10
查看lrw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-23 10:46
没有用过FX1N,但我估计你那个接入点是集电极的,你的编码器是差分的,不一样,你查一下你那个接入点是不是集电极的,是集电极的你要用模块把差分转成集电极