楼主  发表于: 2020-10-20 11:07
         目前在测试一款仪表,是RS485通讯方式(不支持MODBUS),通过无协议方式与其链接。
发送读写命令,可以通讯上。但PLC接收数据地址的数据会自动连续移位。(比如仪表显示数据是1ABCDEFG,通过GX WORKS2  串行通讯线路跟踪,
实际接收数据的[1ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG.........])
        以上问题,之前本网站有个帖子,有给出改善意见(修改H144、 H145 参数),但无效果。
请各位技术大佬,有空指导一下。
       谢谢!!!
      
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1098(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-12-04
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-20 11:45
引用
引用第1楼lin10663于2020-10-20 11:25发表的  :
你接收訊號完成要切離
否則一直加~~接收DATA要剛好
1ABCDEFG~~也才四個DATA
    

谢谢,大师指导。
“你接收訊號完成要切離”---------是指接收完成后,关闭[GP.INPUT ]指令???
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1098(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-12-04
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-20 13:20
引用
引用第3楼lin10663于2020-10-20 12:06发表的  :
給你參考~~其餘自己想
    

谢谢指导!!!
感谢!!!
菜鸟888
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1098(小时)
注册时间: 2006-09-03
最后登录: 2024-12-04
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-20 20:57
引用
引用第3楼lin10663于2020-10-20 12:06发表的  :
給你參考~~其餘自己想
    

修改后,有效果。
万分感谢!!!