这是
Modbus RTU、TCP、UDP 三合一的测试工具
1. 选定连接方式为串口RTU、TCP、UDP
2. 如果是串口RTU:设定串口RTU客户端串口及参数,点击打开,可选择不同的寄存器进行读写操作。
如果是TCP、UDP:设定客户端IP和端口(默认502),点击连接,连接成功后,可选择不同的寄存器进行读写操作。
2. 该软件作为Modbus 主站(即Mdobus 客户端)使用,可以读取线圈寄存器(Output Coil)、离散输入寄存器(Input Relay)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)的数据,同时可以写入线圈寄存器(Output Coil)、保持寄存器(Holding Register)数据;数据可以按格式格式进行显示,为测试工作带来便利。
各种数据换位格式,可选择以下显示方式
- 1: Signed (2 Byte)有符号整数(AB)*
- 2: Signed (2 Byte)有符号整数(BA)
- 3: UnSigned(2 Byte)无符号整数(AB)*
- 4: UnSigned(2 Byte)无符号整数(BA)
- 5: LongWord (4 Byte)无符号整数(AB CD)*
- 6: LongWord (4 Byte)无符号整数(CD AB)
- 7: LongWord (4 Byte)无符号整数(BA DC)
- 8: LongWord (4 Byte)无符号整数(DC BA)
- 9: LongInt (4 Byte)有符号整数(AB CD)*
- 10: LongInt (4 Byte)有符号整数(CD AB)
- 11: LongInt (4 Byte)有符号整数(BA DC)
- 12: LongInt (4 Byte)有符号整数(DC BA)
- 13: Float(4 Byte)单精度浮点(AB CD)*
- 14: Float(4 Byte)单精度浮点(CD AB)
- 15: Float(4 Byte)单精度浮点(BA DC)
- 16: Float(4 Byte)单精度浮点(DC BA)
- 17: Double(8 byte)双精度浮点(AB CD EF GH)*
- 18: Double(8 byte)双精度浮点(GH EF CD AB)
- 19: Double(8 byte)双精度浮点(BA DC FE HG)
- 20: Double(8 byte)双精度浮点(HG FE DC BA)
支持以下功能码读取数据
- 01H--读取线圈寄存器(Output Coil),位操作,可读单个或者多个
- 02H--读取离散输入寄存器(Input Relay),位操作,可读单个或多个
- 03H--读保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可读单个或者多个
- 04H--读取输入寄存器(Input Register),字节指令操作,可读单个或者多个
- 05H-写单个线圈寄存器(Output Coil),位操作,只能写一个
- 06H--写单个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,只能写一个
- 0FH--写多个线圈寄存器(Output Coil),字节指令操作,可写多个
- 10H--写多个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可写多个
下载:
Modbus_Master V4.0 x86.rar (801 K) 下载次数:326 Modbus_Master V4.0 x64.rar (1022 K) 下载次数:457