x0 接通
Y1输出也亮灯了
电机没转,大佬帮忙看看哪里不对。
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-10 07:42
引用
引用第2楼陈惠鑫于2020-10-09 16:14发表的  :
你不焊个2K电阻么?不怕烧么?




问过厂家了,说支持5-24V
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-10 07:44
引用
引用第3楼阳1234于2020-10-09 16:56发表的  :
com1接24V负极


没错,已解决,谢谢。
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-10 07:46
新的问题来了,我现在最少需要单独控制4台步进电机,三菱PLC好像只有两个独立Y0 Y1,,那么我需要加什么样的模块?
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-10 08:55
图片:
图片:
  问题又出来了。
我现在必须1秒在转10圈完成这个夹紧动作,但是偶尔丢步。目前就连接了夹子。
大佬们帮看下是不是程序有问题?