荏苒几盈虚
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4657 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2019-05-09
最后登录: 2024-12-19
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-08 21:57
图片:
图片:
信捷XD5,回不了原点,M202会闪一下,换过别的中继确定M202没冲突,确定伺服没有在发脉冲状态,有碰到过这种情况的吗
手动可以触发
[ 此帖被荏苒几盈虚在2020-10-08 22:41重新编辑 ]
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20383 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-19
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-09 10:01
如果手动可以正常触发动作,那自动里增加 脉冲发送中标记断开后过一个扫描周期在触发试试,就是自动里加个延时测试下