在网上订的环形变压器,输入交流220V 输出直流48V 但是收到货之后,标签贴的是输出DC48V 用万用表表量之后 显示为直流72V 问厂家,厂家说万用表量的不准确,用万用表量出的电压虚高,要用直针电压表量才准确,可是指针式直流电压表手上也没有,也不知道厂家这么说是不是真的 。我需要用的是直流48V,给步进驱动器供电,步进驱动器的输入电压范围为24-80V,现在导致驱动器发热偏高,且有稍许焦糊味,有没有类似经验的指点一下
分享
goldage
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1766 个
工控威望:
1926 点
下载积分:
6972 分
在线时间: 444(小时)
注册时间:
2016-06-19
最后登录:
2024-11-17
查看goldage的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-10-07 21:42
全看
|
小
中
大
普通变压器加了整流和电容滤波后,如果你空载测量,电压是高的,但带了负载,电压就应该是会正常,带负载后电压都偏高太多,那就不正常了