在网上订的环形变压器,输入交流220V 输出直流48V 但是收到货之后,标签贴的是输出DC48V 用万用表表量之后 显示为直流72V 问厂家,厂家说万用表量的不准确,用万用表量出的电压虚高,要用直针电压表量才准确,可是指针式直流电压表手上也没有,也不知道厂家这么说是不是真的 。我需要用的是直流48V,给步进驱动器供电,步进驱动器的输入电压范围为24-80V,现在导致驱动器发热偏高,且有稍许焦糊味,有没有类似经验的指点一下
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-17
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-10-07 14:41
全看
|
小
中
大
买48V的开关电源,精准度高。