achang945
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
注册时间: 2014-10-06
最后登录: 2024-10-29
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-07 10:31
在网上订的环形变压器,输入交流220V  输出直流48V   但是收到货之后,标签贴的是输出DC48V  用万用表表量之后 显示为直流72V  问厂家,厂家说万用表量的不准确,用万用表量出的电压虚高,要用直针电压表量才准确,可是指针式直流电压表手上也没有,也不知道厂家这么说是不是真的 。我需要用的是直流48V,给步进驱动器供电,步进驱动器的输入电压范围为24-80V,现在导致驱动器发热偏高,且有稍许焦糊味,有没有类似经验的指点一下
陈经理
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-11-14
查看陈经理的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-07 15:24
这个都不会,你是怎么混到今天的,佩服之余说一下,环形变压器输出交流电压,输出端空载时电压会高过标准电压3V左右,一旦接上负载,马上降到标准电压,所以你这个是买错了