楼主  发表于: 2020-10-06 09:58
最近有个项目 需要用到三菱的5uplc控制国产5个带绝对编码器的伺服,加个带脉冲的模块,因为客户希望异常或者断电后,伺服不要每次都回原点,所以我目前想得方法是,通过485通讯,上电或者伺服异常断电重启后读取伺服编码器的反馈位置,然后传送给plc的脉冲寄存器,然后plc通过当前脉冲寄存器的值,就知道伺服当前的位置,这样我用ddrva绝对定位的时候,就能走到我想去到的位置,我想问下大佬们,这种做可以吗?求大佬给点建议,小白第一次搞通讯的,迷茫得很,万分感谢
爱瑞客
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 114 点
下载积分: 441 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2019-12-18
最后登录: 2021-09-18
查看爱瑞客的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-14 14:12
5U不是有保持寄存器嘛  不可以存在保持寄存器里面吗?