919483917
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2020-09-15
最后登录: 2021-01-20
查看919483917的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-06 09:58
最近有个项目 需要用到三菱的5uplc控制国产5个带绝对编码器的伺服,加个带脉冲的模块,因为客户希望异常或者断电后,伺服不要每次都回原点,所以我目前想得方法是,通过485通讯,上电或者伺服异常断电重启后读取伺服编码器的反馈位置,然后传送给plc的脉冲寄存器,然后plc通过当前脉冲寄存器的值,就知道伺服当前的位置,这样我用ddrva绝对定位的时候,就能走到我想去到的位置,我想问下大佬们,这种做可以吗?求大佬给点建议,小白第一次搞通讯的,迷茫得很,万分感谢
119119771
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 2077 点
下载积分: 341 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2025-01-02
查看119119771的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-06 17:31
485需要做轮询,走总线多方便啊。非要用三菱,西门子PN它不香吗?