7.5kw的电机在漏电开关打不上去用普通开关可以开量的电流平均为9a为什么在漏电开关上打不上去,没拆电机测短路显示3.8,三相电阻1.0知道为什么吗?急等回
分享
sxguozhifeng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
374 个
工控威望:
421 点
下载积分:
26938 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2019-05-14
最后登录:
2022-12-21
查看sxguozhifeng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-30 10:11
全看
|
小
中
大
用摇表摇一下对地绝缘,用万用表测一下直流电阻,检查有匝间短路及电机是否烧了
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(598945057) 谢谢帮助但解决了,是绕 ..