7.5kw的电机在漏电开关打不上去用普通开关可以开量的电流平均为9a为什么在漏电开关上打不上去,没拆电机测短路显示3.8,三相电阻1.0知道为什么吗?急等回
yb982926
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 9129 点
下载积分: 190 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2025-01-31
查看yb982926的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-02 08:17
没见过电动机控制用漏保的
yb982926
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 9129 点
下载积分: 190 分
在线时间: 465(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2025-01-31
查看yb982926的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-02 08:18
也没见过7.5KW的电机还要星三角启动,用变频的见过
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(598945057) 谢谢帮助但解决了,是绕 ..
    yb982926
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 9129 点
    下载积分: 190 分
    在线时间: 465(小时)
    注册时间: 2013-12-05
    最后登录: 2025-01-31
    查看yb982926的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-10-02 08:20
    应该是受潮或绝缘降低